  • 1.防雷接地,分三部分计算,屋面的避雷带,避雷带引下线,下面基础的接地线或接地极。分别套用这三个的定额子母。另还应有测试点,及接地电阻测试。
    2.按规范最大间距2米,一般用30*3角钢和圆10的吊丝。。。。。如300*100的桥架,每个支架的重量为:1.373*0.4+0.7*2*(0.00617*10*10)