• 关于配电箱出线至线槽后,再分别串联几个插座

    老师,您好,这个回路在系统图上是要求走线槽和墙面敷设的,那在软件中,该如何绘制它,让它形成一个回路?设置起点敷设

    补充问题:线槽是层顶下来0.7m,插座是1.8m,因为要从线槽出线到插座后,再从插座出线进线槽,再到下个插座,所以不知如何绘制,还请老师指点迷津

    补充问题:如只连一插座,就好设置,但是该回路有几个插座。。

    补充问题:老师,是这样画着吗,最近一个插座A先连配电箱,然后在插座A进线槽的立管处,打断线槽,再将立管处设置起点,连插座B,如下两图。
    最后是插座进出线槽只有一根管的话,就要在线槽内设置接线盒,那这个接线盒是要在“表格输入”那里填入吗?
    答疑解惑广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:确实有点复杂:首先,确认是一个回路,因为插座太多,又要求分清楚各个回路。
    一、不能采用回路识别,只能一根管一根管的识别。
    二、第一次,起点设置在桥架进配电箱的地方,用离配电箱最近的第一根(出桥架的)电管构件,选择起点,构件属性里面标清楚回路编号。
    三、第二次,起点设置在第一根电管(出去后又)进桥架进的地方,用离配电箱最近的第二根出桥架的电管构件,选择起点,构件属性里面标清楚回路编号。
    四、如此反复,将第三根(第四根等等)进、出桥架的电管构件,设置起点、选择起点,完成所有的操作。即能保证管线都计算到一个回路里面。




    2018-06-11 10:19:55 

  • 附图 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-06-11 09:18:21 

  • 线槽是层顶下来0.7m,插座是1.8m,因为要从线槽出线到插座后,再从插座出线进线槽,再到下个插座,所以不知如何绘制,还请老师指点迷津
    附图
    设置起点

    2018-06-11 09:48:50 

  • 如只连一插座,就好设置,但是该回路有几个插座。。
    附图,两根管,或者一根管在桥架上安装接线盒接头
    敷设

    2018-06-11 09:50:10 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题