zh****@126.com 2018-06-12 09:28:44 | 辽宁省 安装 | 4648查看 4回答
采暖聚氨酯预制保温管(无缝钢管)地库内架空敷设如何套定额?
采暖聚氨酯预制保温管地库内架空敷设,可以套定额10-703室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖子目吗?还是套10-173室内钢管(电弧焊)采暖 人工*1.1 子目那?预制直埋保温焊接管件的价格怎么给那?然后补口的个数怎么计算那?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以借用室外预制直埋保温管(电弧焊)定额。管件主材价格按市场家计入补口的个数按接头焊口的个数计算
2018-06-12 09:39:25
-
一、采暖聚氨酯预制保温管地库内架空敷设,可以套定额10-703室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖子目吗?
答:不可以。预制保温管架空安装执行《工业管道》相应子目。
二、预制直埋保温焊接管件的价格怎么给那?
答:可以插入弯头的主材费,也可以将弯头的主材费揉入管道的主材费用中。(三通、四通、大小头都不按管件计算)。
三、然后补口的个数怎么计算那?
答:弯头算2个口;三通算1个口;四通算2个口;大小头算1个口;
2018-06-12 10:40:08
-
一、采暖聚氨酯预制保温管地库内架空敷设,可以套定额10-703室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖子目吗?
答:不可以。应该套室内的给排水册的聚氨酯保温管
二、预制直埋保温焊接管件的价格怎么给那?
答:需要套预制保温管管件安装,主材根据自己的弯头还是三通是预至的韩式焊接钢管后保温自己输入即可
三、然后补口的个数怎么计算那?
答:补口需要看你是预至管件还是焊接钢管后保温,如果是预至管件的话,弯头两个口,三通三个口,直管6m一根算接口或者具体长度一根一个接口来算,如果是管件后保温的话,那个就不算补口保温了,算弯头现场发泡或者三通现场发泡,需要市场询价的,具体情况具体对待吧
2018-06-12 10:57:27
-
可以套定额10-703室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖子目,只要有。管件、补口应该是含在管道安装中的。具体看人材机组成中有没有这些材料。
2022-01-30 15:26:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看