• 防雷接地中基础接地的问题

    防雷接地系统中,  基础接地利用基础中2跟钢筋焊接  没有基础钢筋是 敷设40*4的镀锌扁钢  。。。    此时   40*4的镀锌扁钢是套用   户内接地母线定额吧?             还有 基础接地焊接定额中      40*4的镀锌扁钢的长度需要加进去吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的 ,户内接地母线定额。
    你既然已经选择了 户内接地母线定额就不需要加入了

    2018-06-12 09:44:33 

  • 40*4的镀锌扁钢是套用   户内接地母线定额吧?   【是的】          
    还有 基础接地焊接定额中  40*4的镀锌扁钢的长度需要加进去吗?【不需要,因为已经套接地母线了】

    2018-06-12 09:44:39 

  • 防雷接地系统中,  基础接地利用基础中2跟钢筋焊接  没有基础钢筋是 敷设40*4的镀锌扁钢  。。。    此时   40*4的镀锌扁钢是套用   户内接地母线定额吧? 【还是按均压环补充主材】            还有 基础接地焊接定额中      40*4的镀锌扁钢的长度需要加进去吗?【套用均压环应该把扁钢长度计算进来。】

    2018-06-12 09:47:09 

  • 一、防雷接地系统中,  基础接地利用基础中2跟钢筋焊接  没有基础钢筋是 敷设40*4的镀锌扁钢  。。。    此时   40*4的镀锌扁钢是套用   户内接地母线定额吧?
    答:是的。
    二、还有 基础接地焊接定额中 ,40*4的镀锌扁钢的长度需要加进去吗?
    答:不能重复计算。

    2018-06-12 10:18:52 