• Y型过滤器

    请问消防泵房内的Y型过滤器的人工需不需要*1.2?具体在哪说明了?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问消防泵房内的Y型过滤器的人工需不需要*1.2?具体在哪说明了?
    需要的,只要你按照阀门哦定额套用,就需要乘以1.2的系数,在定额计算规则里面看看

    2018-06-12 10:21:52 

  • 我认为定额是怎么规定就怎么填写,不能随意更改!

    2018-06-12 10:19:39 

  • 你要去看下定额说明,如果没有说明是不能乘系数的!

    2018-06-12 10:37:17 

  • 计算规则里,按阀门套用定额,人工成1.2系数

    2018-06-14 13:57:36 