不倒翁 2018-06-12 14:14:33 | 山东省 土建 | 970查看 2回答
垂直封闭与建筑物外脚手架;真石漆工程量
老师,您好:1.我理解的建筑物外脚手架和垂直封闭,二者工程量数值是一样的。但是有的工作人员是按照(建筑物周长+8*1.5)*(脚手架高度+1.5)公式计算。安全平网是按照(建筑物周长*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑物层数-1)计算,以上公式是在一本书03定额交底培训资料出现。我感觉第一个不对,应该是按照索要封闭面的垂直投影面积计算;第二个也不对,山东标准是3.2m设第一层,往上每个操作层设一道;您觉得呢?
2.外墙抹灰不算门窗口侧面,外墙快料面层、保温(保温板、保温颗粒)计算门窗口侧面;真石漆及外墙涂料均是按照抹灰工程量计算规则,对吗?但有的工作人员真石漆计算门窗口侧面?您觉得呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.建筑物外脚手架和垂直封闭,二者工程量数值不是一样的。省站在03定额交底给的公式(建筑物周长+8*1.5)*(脚手架高度+1.5)应按这个计算。安全平网是按照(建筑物周长*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑物层数-1)计算,以上公式是定额站的官方资料的解释,没毛病的。
2.外墙抹灰不算门窗口侧面,外墙块料面层、保温(保温板、保温颗粒)计算门窗口侧面;真石漆及外墙涂料均是按照抹灰工程量计算规则。这些是建立在套用定额的基础上才行。若实际真石漆及外墙涂料是按市场价计入,应该计算门窗侧壁。
2018-06-12 17:21:43
-
1.我理解的建筑物外脚手架和垂直封闭,二者工程量数值是一样的。但是有的工作人员是按照(建筑物周长+8*1.5)*(脚手架高度+1.5)公式计算。安全平网是按照(建筑物周长*1.5+1.5*1.5*4)*(建筑物层数-1)计算,以上公式是在一本书03定额交底培训资料出现。我感觉第一个不对,应该是按照索要封闭面的垂直投影面积计算;【你理解是对的,是要按照要封闭面的垂直投影面积计算,不应该+8*1.5的】第二个也不对,山东标准是3.2m设第一层,往上每个操作层设一道;您觉得呢?【水平安全网是一层一道的】
2.外墙抹灰不算门窗口侧面,外墙快料面层、保温(保温板、保温颗粒)计算门窗口侧面;真石漆及外墙涂料均是按照抹灰工程量计算规则,对吗?但有的工作人员真石漆计算门窗口侧面?您觉得呢?【真石漆不应该计算门窗口的侧面的】
2018-06-12 15:27:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看