苏先生 2018-06-13 11:24:56 | 安徽省 土建 | 1011查看 3回答
地下室剪力墙钢筋设置问题
问题一:图中“1”处钢筋弯折长度怎么设置?(GTJ2018软件)图中“2”处附加钢筋需要在其他钢筋里输入吗?
补充问题:"2"处的附加钢筋起什么作用?
补充问题:请问这里的节点高度是指什么?是墙下基础梁的吗?
补充问题:这里的附加钢筋在其他钢筋输入时,90度弯折的L型钢筋有很多,该选哪一个?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算设置内设置"2"处的附加钢筋起什么作用?——:处置加强筋,在底部附加的,底部加强的
2018-06-13 11:32:21
-
默认就行
2018-06-13 11:29:44
-
1、钢筋的弯折可以在属性中设置,输入是按12D内置,顶的3C20在属性的压墙中输入;2、钢筋在属性的其它钢筋中编辑。
2018-06-13 11:29:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看