• 山东省建筑工程消耗量定额中 顶棚刮腻子层高3.6米内,能否计算脚手架费用?依据在哪里?

    谢谢

    补充问题:那么如果顶棚高度超过3.6米,计算满堂脚手架不用乘0.3系数吗?

    补充问题:

    但是查定额子目的工作内容和材料汇总表里边,并没有脚手架的相关内容和材料啊?

     


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额规定是装饰面3.6m以上的计算装饰脚手架,这样层高3.6m的是不能计算的超过3.6

    2018-06-13 15:36:13 

  • 山东省建筑工程消耗量定额中 顶棚刮腻子层高3.6米内,能否计算脚手架费用?依据在哪里?
    ——:3.6米以内的天棚装饰,不计算脚手架的

    1.按室内净面积计算,不扣除柱、垛所占面积。

    2.结构净高>3.6m时,可计算满堂脚手架。

    3.当3.6m<结构净高≤5.2m时,计算基本层;结构净高≤3.6m时,不计算满堂脚手架。

    4.结构净高>5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计

    满堂脚手架

    2018-06-13 15:57:44 

  • 3.6米以内,定额子目已包含,不需要计算脚手架。如果室内高度超过3.6米,是需要计算满堂脚手架的。

    2018-06-13 16:04:59 