• 如何确定风机盘管的供回水管径

    平面图和系统图都只有干管的管径,都没有明确说明连接风机盘管的管径,不知道从我提供的图纸中能否判断出对应的管经。是图纸不够详细?还是我的识图能力不行(我是新手,设计说明里面也没相应的说明)?大神们如何看?望点拨谢谢!识图按顺序来答疑解惑

    补充问题:图一中供水管道末端管径是DN25,回水管道末端管径是DN20,是不是就是说这部分的所有风机盘管处的供水管都是DN25,回水管都是DN20? 供回水管径不一样吗?

    补充问题:图一中黄色的标注不是按顺序来的么?紫色的冷凝管是DN25的啊?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这不是很明确都是DN25的,
    冷凝水管是DN20的
    看末端链接风机盘管的管径就可以决定链接风机的管径

    2018-06-13 16:17:16 

  • 1.从图上看末端都是DN20的。
    2.末端都是一样的。。
    广联达服务新干线

    2018-06-13 16:49:31 

  • 供水回水管是DN25.。。。。第一张图上标注的并不都是干管,有些是末端的。。。你看末端的就可以了。

    2018-06-13 16:51:20 

  • 图一中供水管道末端管径是DN25,回水管道末端管径是DN20,是不是就是说这部分的所有风机盘管处的供水管都是DN25,回水管都是DN20? 供回水管径不一样吗?
    答:图一中供水管道末端供回水管径是DN25,冷凝水管道末端管径是DN20;就是说这部分的所有风机盘管处的供回水管都是DN25, 供回水管径是一样的。与供回水管道不一样的是冷凝水排水管道。