• 广东定额:矿物电力电缆4芯截面大于35mm的电缆套定额问题

    各位专家好:
           我想请教一下广东省矿物电力电缆4芯截面大于35mm的电缆套定额问题,比如说WTTEZ-4*120的电缆,矿物电力电缆定额中4芯最大截面是35,1~2芯的矿物电缆定额里也没有4芯电缆芯数调整的系数,请问这类电缆如何套取定额呢~

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 4芯电缆不需要调整系数的,因为定额是按三芯(连接地)【即四芯】考虑的。

    2018-06-13 16:54:45 

  • WTTEZ-4*120的电缆
    套4次   单芯120 的定额。
    超过35的矿物质电缆都是单芯的。  实际敷设的话也是分四次的,因为它相当于4根单芯电缆
    套取

    2018-06-13 16:55:31 

  • 答:按矿物电缆的相关规定,超过35mm²的就不允许做成四芯矿物电缆。所以只能按单芯矿物电缆套定额子目计算。

    2018-06-13 17:05:41 

  • 矿物电缆一般大于16mm 为单芯电缆,选用35MM单芯矿物电缆定额

    2018-06-13 17:13:12 