• 在土建计量GTJ中,框架梁的箍筋加密范围是多少?软件中如何修改?每一跨的加密长度都不一样,如何处理?

    框架梁的箍筋加密范围是多少?软件中如何修改?每一跨的加密长度都不一样,如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据图集101-1第85页要求,一级抗震  max(2h,500),非一级抗震  max(1.5h,500),H为梁高。

    如果要修改可以直接在计算设置---框架梁---框架梁箍筋加密长度直接修改。若每一跨加密范围不同则可以选中梁点击原位标注在下方的平法表格中输入加密区范围即可。