• 北京2001安装定额 风机,空调机接线套什么定额

    各位老师,如题,北京2001安装定额   风机,空调机接线套什么定额?是否需要单独套定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 需要单独接线,你看看套 交流异步电动机检查接线定额

    2018-06-14 09:58:44 

  •  风机,空调机接线套微型电机检查接线的相应定额

    2018-06-14 10:00:11 

  • 是否需要单独套定额?
    答:需要另行计算。套电动机检查接线子目(5-150)和电动机调试子目(9-74);

    2018-06-14 12:47:29 

  • 需要单独套定额,套用电动机检查接线子目

    2018-06-14 13:49:43 