现浇板中布置了温度筋为什么计算根数不对
问题1:现浇板中布置了温度筋为什么计算根数才6根,跨长8400,两端负筋支座边分别为800,1000.净空为6600,温度筋间距为C8-200,按理应该为32根。是哪里的问题呢?如图一问题2:Y向为跨板受力筋,X向为负筋,中间温度筋计算没有结果,是什么原因?
补充问题:钢筋撑起半边天,这个跨板下又可以算到温度筋。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1建议去钢筋三维里看一下哪里没有计算温度筋。2中有垂直向的跨板受力筋 了,所以软件不会计算温度筋了
2018-06-14 15:44:39
-
答:有跨板受力面筋的位置,只布置一个方向听就可以了。双向布置的,先布置好负筋,然后布置温度筋。自动计算,自动扣减的。[[表面看是满布的,三维看和钢筋实长是扣减了]]]]
2018-06-14 15:46:09
-
我板上布置了2层交错的钢筋间距分别为150 200为什么钢筋三维上显示多了2根。这对计算有没有影响
求大神解释一下?还有如果我就一层中层钢筋马凳筋为什么画不上去?广联达是不是存在不足? 在路面的实地施工上就是钢筋然后加马凳筋的 为什么广联达上画不出来??
-
图1中红圈内飘窗板用现浇板布置,(1)此处钢筋在其他钢筋中具体怎么输入?(2)钢筋长度和根数怎么确定?(2)板要延伸到墙外边线吗?,对钢筋量是否有影响图2是我设置的钢筋,对不对?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看