185****6493 2018-06-15 08:22:02 | 山东省 安装 | 5046查看 1回答
老师你好,关于暗室、地下室机电安装施工增加人工费的问题
老师你好,我是山东的,在做一个住宅楼的地暖安装预算,这楼有两层地下室,地下室内的施工安装套定额时候人工乘以系数,但有几个问题有点困惑,能解答一下吗1.“根据在洞内、地下室内、库内或暗室内需要照明进行施工的工程,按该部分工程的人工费增加40%作为人工降效”这句话出自哪里?我想拿过来用但是没找到出处,但是在《山东省安装工程量消耗定额》里却有这么一条“在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%”,套定额时候以哪个为准?如果以山东省的为准,是不是人工和机械都增加15%?2.暗室内施工时的照明费用应该如何计取?3.地暖保温层用50mm厚的发泡水泥,定额里应该套哪一项?我套这两项可以吗?先取60mm厚度,然后再减去10mm,这样可以吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.“根据在洞内、地下室内、库内或暗室内需要照明进行施工的工程,按该部分工程的人工费增加40%作为人工降效”这句话出自哪里? 找不到出处的话不能作为依据,可能是别的省份的。 我想拿过来用但是没找到出处,但是在《山东省安装工程量消耗定额》里却有这么一条“在洞库、暗室内施工时,定额人工、机械消耗量增加15%”,套定额时候以哪个为准? 以《山东省安装工程量消耗定额》为准。。。 如果以山东省的为准,是不是人工和机械都增加15%? 是的。一般软件内置的有换算系数,直接勾选就行。2.暗室内施工时的照明费用应该如何计取? 这个在土建的措施费里有子目,按面积计算。。一般是总包单位计取,安装分包单位不再计取。。这是总包单位需提供的施工条件,分包单位交的有配合费。。3.地暖保温层用50mm厚的发泡水泥,定额里应该套哪一项?我套这两项可以吗?先取60mm厚度,然后再减去10mm,这样可以吗? 没有合适的子目,建议补充定额或办理签证。
2018-06-15 09:26:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看