金桥银路土建筑 2018-06-15 11:02:35 | 湖南省 安装 | 2572查看 1回答
消防箱箱体嵌墙暗装应套用什么定额?
《安装工程消耗量标准》2014中有立柜组合式消防箱安装的定额子目,其中是否已经包括消防栓的消耗量?另外该定额是否适用箱体嵌墙暗装这种情况?麻烦了
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.没有。。。只考虑空箱子的安装,消火栓等需要另计主材。2.是的。不分明暗装,子目不调整。
2018-06-16 14:40:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看