卧薪尝胆 2018-06-15 15:50:58 | 吉林省 土建 | 3209查看 4回答
剪力墙暗柱绑扎搭接的加密问题
暗柱纵筋c16,采用绑扎搭接,设计箍筋c8@200。
那么问题来了,广算如果用电渣压力焊箍筋全程200,用绑扎搭接全程100加密!这是为何? 此构件定义为暗柱
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果把min(5d,100)改成s,全柱箍筋间距成了200。广联达还真是耿直呃,难道暗柱有一部分需要加密的就全高加密吗?
我怕不是对暗柱有什么重大误解,难道暗柱根本不存在加密区一说?2018-06-15 15:52:00
-
你好:机械连接接头部位就没有加密箍筋,当采用绑扎的时候才会有加密估计,软件已经默认为加密;如附图一
2018-06-15 15:55:09
-
加密软件取值是钢筋直径的5D,加密是按80计算的,直径5D大于100时按间距100计算
2018-06-15 16:09:49
-
我说的是全程加了密啊,如果正常绑扎搭接不是只应该在搭接处加密的吗?
2018-06-15 17:01:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看