ga****@163.com 2018-06-15 18:22:15 | 山东省 土建 | 793查看 2回答
施工问题,请教下
图纸要求底层和顶层沿着纵横墙在窗台位置设置通长板带。板带120厚。1:沉降缝位置需要设置吗(没有窗)2:底层窗台大部分为1米高,阳台350高,阳台位置还要设置板带吗?3:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?4:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?5:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内150,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?6:圈梁在洞口断开,洞口没有构造柱,圈梁端部锚固怎么算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸要求底层和顶层沿着纵横墙在窗台位置设置通长板带。板带120厚。
1:沉降缝位置需要设置吗(没有窗)【沉降缝两侧的墙也应该设置的】2:底层窗台大部分为1米高,阳台350高,阳台位置还要设置板带吗?【阳台部位不需要设置了】3:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?【应该是通长板带代替这个压顶的】4:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?【应该是板带从构造柱位置断开】5:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内150,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?【应该是和压顶断开相交的】6:圈梁在洞口断开,洞口没有构造柱,圈梁端部锚固怎么算?【应该是在洞口相邻的构造柱锚固】2018-06-15 21:11:53
-
图纸要求底层和顶层沿着纵横墙在窗台位置设置通长板带。板带120厚。
1:沉降缝位置需要设置吗(没有窗)——:没有,是断开的2:底层窗台大部分为1米高,阳台350高,阳台位置还要设置板带吗?——:您意思是阳台位置窗台高350?那么也是要布置板带的(压顶或者圈梁)3:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?——:窗台位置已经设置了压顶了,就没有您说的这个板带了,功能已经有了4:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?——:楼梯间不说已经设计给出了带挑檐的压顶了吗,不需要多余的5:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内150,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?——:不需要的,已经有压顶就不需要再布置板带的,功能已经有了6:圈梁在洞口断开,洞口没有构造柱,圈梁端部锚固怎么算?——:圈梁在洞口高度范围?不再洞口底吗?2018-06-15 18:58:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看