    图纸要求底层和顶层沿着纵横墙在窗台位置设置通长板带。板带120厚。

    1:沉降缝位置需要设置吗(没有窗)

    2:底层窗台大部分为1米高,阳台350高,阳台位置还要设置板带吗?

    3:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?

    4:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?

    5:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内150,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?

    6:圈梁在洞口断开,洞口没有构造柱,圈梁端部锚固怎么算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:沉降缝位置需要设置吗(没有窗)【沉降缝两侧的墙也应该设置的】

    2:底层窗台大部分为1米高,阳台350高,阳台位置还要设置板带吗?【阳台部位不需要设置了】

    3:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?【应该是通长板带代替这个压顶的】

    4:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?【应该是板带从构造柱位置断开】

    5:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内150,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?【应该是和压顶断开相交的】

    6:圈梁在洞口断开,洞口没有构造柱,圈梁端部锚固怎么算?【应该是在洞口相邻的构造柱锚固】