• 怎么设置??谢谢??

    图纸要求底层和顶层沿着纵横墙在窗台位置设置通长板带。(板带100厚。)

    1:底层窗台大部分为1米高,阳台0.4米高,阳台位置还要设置板带吗?图纸设计压顶了。压入墙内120,不通长。(如图所示)

    2:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层的层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?   (如图所示)   

    3:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,梯间窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?(如图所示)

    4:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?要是设置,压顶怎么处里?(如图所示)


                 要是方便,能否截图上给标注下,方便理解,谢谢!!

    纵横墙横墙答疑解惑广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:底层窗台大部分为1米高,阳台0.4米高,阳台位置还要设置板带吗?【不需要,阳台是栏杆或压顶。】图纸设计压顶了。压入墙内120,不通长。【底层的阳台压顶都延长伸入构造柱内(从图上看此阳台为全封闭阳台)】(如图所示)

    2:底层楼梯间窗户离地高度2300高,(一层的层高2.9米),(楼梯间图纸设计窗台压顶了,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,楼梯间还要设置板带吗?【从图上看,上翻梁顶与板带相近了,就不用设置板带了。】要是设置,压顶怎么处里? 【可以把楼梯窗户的压顶延伸进柱内。】  (如图所示)   

    3:顶层窗台1米高,而楼梯间窗户的窗台是在顶层的下面一层,梯间窗顶在顶层,这时板带在梯间位置怎么设置?【不需要,可把窗过梁延伸入柱内】(如图所示)

    4:阳台窗户离地高度700,顶层阳台图纸设计窗台压顶了,180厚,压顶有出檐,深入墙内120,不通长。)这样的情况下,阳台还要设置板带吗?【不用】要是设置,压顶怎么处里?【x把压顶延伸入构造柱内】(如图所示)