• 关于暗梁布置的问题

    为了后面土建软件的提量,所以我把暗柱里都用剪力墙画满了,然后图纸有要求画暗梁,这时候暗梁应该画到哪里为止呢
    如图
    这三种画法钢筋量都不一样,应该按哪一种
    暗梁墙画答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有剪力墙的地方布置,可以智能布置

    2018-06-16 09:20:40 

  • 您的意思是有剪力墙的地方都要布置吗

    2018-06-16 09:24:25 

  • 用第一种方式在剪力墙上布置暗梁

    2018-06-16 09:38:17 

  • 用剪力墙完全包住暗柱是对的   用第三种  

    2018-06-16 09:39:29 