ga****@163.com 2018-06-16 17:41:50 | 山东省 土建 | 576查看 3回答
施工放置吗?
1:从储藏室跑到一层的单跑楼梯,楼梯宽1200,楼梯间净宽2500,单跑楼梯顶部有道梁,(是2500宽)连接楼梯和楼面板,(但是这道梁不是图纸标的LTL,是单梁)那计算楼梯投影面积时,包括这到单梁吗? 要是包括,那单梁是按1200 宽算还是2500 宽算?为什么?2:砖砌120跺,还要放置砌体加筋吗?(毕竟跺很跺)。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单跑楼梯两端1200以内的楼板,可以算是楼梯的剪刀撑楼梯是这样考虑的砖砌120跺,还要放置砌体加筋吗?(毕竟跺很跺)——:您这里说的是门窗洞口两侧的跺120长?像这样的情况一般设计不要求砌体了,一般都是不足200的,都直接用混凝土浇筑了
2018-06-16 17:45:39
-
计算楼梯投影面积要包含这道梁的,计算宽度按1200宽,其余部分计算为单梁砖砌120跺也要放置砌体加筋的,不过一般图纸设计都会有说明小于130的砖跺改为砼浇筑的
2018-06-16 17:44:50
-
1:从储藏室跑到一层的单跑楼梯,楼梯宽1200,楼梯间净宽2500,单跑楼梯顶部有道梁,(是2500宽)连接楼梯和楼面板,(但是这道梁不是图纸标的LTL,是单梁)那计算楼梯投影面积时,包括这到单梁吗?【包括的,如果没有梁,要计算到楼层板300范围内】 要是包括,那单梁是按1200 宽算还是2500 宽算?【按1200宽计算。】为什么?【按楼梯计算规则的理解是这样的。】
2:砖砌120跺,还要放置砌体加筋吗?(毕竟跺很跺)【如果设计不变为砼浇注垛的情况下,需要加筋与相临构件拉结。】2018-06-16 17:52:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看