• 梁式承台的箍筋怎么修改

    这个梁式的承台中间箍筋图纸上要求包着八根筋,而软件只计算出包着四根筋,求大神指点怎么处理
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果内箍设计有特殊要求,可以用2肢箍方式设置,然后在属性的其它钢筋中编辑内箍;
    也可以按属性进行设置输入,汇总计算后在“编辑钢筋”中调整内箍的尺寸,然后点工具栏上“锁定”,这样重新汇总就是按调整的计算了。