• 扁钢至电梯导轨接地如何计算

    基础接地平面图中,40*4扁钢引出至电梯导轨接地的工程量如何计算,是通到电梯最高处还是电梯底部?这个算是户内接地母线吗?母线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、是通到电梯最高处还是电梯底部?
    答:设计有要求的,算到电梯导轨最高处(沿导轨平行敷设一根镀锌扁钢,首、尾端与导轨焊接连接);设计没有要求的,算到电梯底部;
    二、这个算是户内接地母线吗?
    答:按户内接地母线子目计算;

    2018-06-20 10:53:05 

  • 是通到电梯最高处还是电梯底部?   与底部焊接
    这个算是户内接地母线吗?   算,按户内接地母线计算

    2018-06-20 09:57:33 