辰 2018-06-20 11:22:22 | 安徽省 土建算量GCL2013 | 1952查看 5回答
散水低于室外地坪400,是不是表示散水的厚度是400+室外地坪高度
散水低于室外地坪400,是不是表示散水的厚度是400+室外地坪高度
补充问题: 那低于室外地坪400在广联达中怎么设置呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是的吧
2018-06-20 11:31:19
-
看图集,散水低于室外地面400,不是厚度
2018-06-20 11:26:28
-
还有那么厚的散水? 低于室外地坪,只是个位置的问题
2018-06-20 11:32:56
-
你好:见附图
2018-06-20 11:33:21
-
散水低于室外地坪是做好的散水面标高已室外地坪相比低的400mm(比如:室外地坪是-0.1m,那散水是-0.5m), 散水厚度及做法看说明里的图集
2018-06-20 11:54:02
-
设置室外地坪相对标高后,首层底标高如果不是0,而是-0.15,那么室外地坪标高是相对于-0.15的标高吗?那我是不是应该将首层底标高改为0,这样才不影响室外地坪标高的影响?
-
设置室外地坪相对标高后,首层底标高如果不是0,而是-0.15,那么室外地坪标高是相对于-0.15的标高吗?那我是不是应该将首层底标高改为0,这样才不影响室外地坪标高的影响?
-
独立基础底标高为-3米,室外地坪标高是-0.6,请问默认的自动生成土方,其土方开挖高度是不是3-0.6=2.4米,但是软件出来的开挖高度是1.8米,请问这是什么原因。
-
独立基础底标高为-3米,室外地坪标高是-0.6,请问默认的自动生成土方,其土方开挖高度是不是3-0.6=2.4米,但是软件出来的开挖高度是1.8米,请问这是什么原因。