vo****@qq.com 2018-06-20 16:26:37 | 江苏省 机电 | 2064查看 4回答
关于电气照明,求教下高手
如图,照明箱3个回路:楼梯间照明;楼梯间应急照明;二楼外走廊照明;图纸上的⑤标注为二楼室外走廊照明;⑥标注为楼梯间照明;疑问:1,我对双控开关的理解是:应该成对出现,在同一个回路里的不同地方,都可以对回路里的灯具进行控制。图上为什么只在一楼右楼梯间有一个双控开关,如何理解?2,我对回路的划分理解如下,正确吗?由照明箱直接立管通向二层外走廊的四个节能壁灯是一个回路;一层和二层的两侧楼梯间内共四个节能灯,四个单控开关是第二个回路;一层和二层的两侧楼梯间内四个应急灯,二个出口指示灯,以及二层外走廊上的二盏出口指示灯,三个应急灯,三个疏散指示灯为第三个回路;3,一层的两个出口指示标识,上面分别标注了“上”和“下”,是什么意思?4,外走廊的应急灯和疏散指示标识画在了一起,他们之间的管线是画图省略了吗,算量时直接按立管考虑吗?
补充问题:但是应急灯和普通灯可以共回路吗
补充问题:双控开关确实只有一个
补充问题:双控开关确实只有一个
补充问题:
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1,如何理解?答:截图一,单联开关旁边少一个单联双控开关(问一下设计)。2,答:由照明箱直接立管通向二层外走廊的四个节能壁灯是一个回路;(二楼外走廊照明回路WL6)一层和二层的两侧楼梯间内共四个节能灯,二个单控开关(控制楼下二个节能灯)和四个单联双控开关(控制楼上两个节能灯)是第二个回路;(楼梯间照明回路WL2)一层和二层的两侧楼梯间内四个应急灯,二个出口指示灯,以及二层外走廊上的二盏出口指示灯,三个应急灯,三个疏散指示灯为第三个回路;(楼梯间应急照明回路WL1)3,上、下是楼梯的行走方向,与电气照明没有关系。4,外走廊的应急灯和疏散指示标识画在一起,但它们的标高不同,应急灯(2.2米)与疏散指示灯(0.5米)之间有一个立管。5, 应急灯和普通灯可以共回路,但本截图中不是,从系统图中看出,分别是由WL1和WL2输出的回路。
2018-06-20 21:17:22
-
如图,照明箱3个回路:楼梯间照明;楼梯间应急照明;二楼外走廊照明;图纸上的⑤标注为二楼室外走廊照明;⑥标注为楼梯间照明;疑问:1,我对双控开关的理解是:应该成对出现,在同一个回路里的不同地方,都可以对回路里的灯具进行控制。图上为什么只在一楼右楼梯间有一个双控开关,如何理解?答:确实是成套出现的,一层有一个,那么二层也会有一个的。你去看看2,我对回路的划分理解如下,正确吗?由照明箱直接立管通向二层外走廊的四个节能壁灯是一个回路;是的一层和二层的两侧楼梯间内共四个节能灯,四个单控开关是第二个回路;不是的,他与应急灯出口指示灯属于一个回路一层和二层的两侧楼梯间内四个应急灯,二个出口指示灯,以及二层外走廊上的二盏出口指示灯,三个应急灯,三个疏散指示灯为第三个回路;不是的,他与节能灯属于一个回路3,一层的两个出口指示标识,上面分别标注了“上”和“下”,是什么意思?这个上下是标注的楼梯方向,上市在这个位置往上走,跟电气算量无关4,外走廊的应急灯和疏散指示标识画在了一起,他们之间的管线是画图省略了吗,算量时直接按立管考虑吗?详见附图
2018-06-20 16:35:37
-
但是应急灯和普通灯可以共回路吗?
为什么不可以,你的应急灯都是选择带电池的那么平时只给他电池通电,停电的时候他会亮的2018-06-20 16:57:15
-
双控开关确实只有一个?如果真的只是一个你去看看图例是否这个开关有其他的功能,因为有的设计把这种开关符号会设计成声光控开关,如果不是,就是设计问题了
2018-06-20 16:58:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看