• 关于电气照明,求教下高手


    如图,照明箱3个回路:楼梯间照明;楼梯间应急照明;二楼外走廊照明;
    图纸上的⑤标注为二楼室外走廊照明;⑥标注为楼梯间照明;
    疑问:
    1,我对双控开关的理解是:应该成对出现,在同一个回路里的不同地方,都可以对回路里的灯具进行控制。图上为什么只在一楼右楼梯间有一个双控开关,如何理解?
    2,我对回路的划分理解如下,正确吗?
         由照明箱直接立管通向二层外走廊的四个节能壁灯是一个回路;
         一层和二层的两侧楼梯间内共四个节能灯,四个单控开关是第二个回路;
         一层和二层的两侧楼梯间内四个应急灯,二个出口指示灯,以及二层外走廊上的二盏出口指示灯,三个应急灯,三个疏散指示灯为第三个回路;
    3,一层的两个出口指示标识,上面分别标注了“上”和“下”,是什么意思?
    4,外走廊的应急灯和疏散指示标识画在了一起,他们之间的管线是画图省略了吗,算量时直接按立管考虑吗?
    算量立管答疑解惑

    补充问题:但是应急灯和普通灯可以共回路吗

    补充问题:双控开关确实只有一个

    补充问题:双控开关确实只有一个

    补充问题: 广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,如何理解?答:截图一,单联开关旁边少一个单联双控开关(问一下设计)。
    2,答:由照明箱直接立管通向二层外走廊的四个节能壁灯是一个回路;(二楼外走廊照明回路WL6
    一层和二层的两侧楼梯间内共四个节能灯,二个单控开关(控制楼下二个节能灯)和四个单联双控开关(控制楼上两个节能灯)是第二个回路;(楼梯间照明回路WL2
    一层和二层的两侧楼梯间内四个应急灯,二个出口指示灯,以及二层外走廊上的二盏出口指示灯,三个应急灯,三个疏散指示灯为第三个回路;(楼梯间应急照明回路WL1
    3,上、下是楼梯的行走方向,与电气照明没有关系。
    4,外走廊的应急灯和疏散指示标识画在一起,但它们的标高不同,应急灯(2.2米)与疏散指示灯(0.5米)之间有一个立管。
    5, 应急灯和普通灯可以共回路,但本截图中不是,从系统图中看出,分别是由WL1和WL2输出的回路。


    2018-06-20 21:17:22 

  • 如图,照明箱3个回路:楼梯间照明;楼梯间应急照明;二楼外走廊照明;
    图纸上的⑤标注为二楼室外走廊照明;⑥标注为楼梯间照明;
    疑问:
    1,我对双控开关的理解是:应该成对出现,在同一个回路里的不同地方,都可以对回路里的灯具进行控制。图上为什么只在一楼右楼梯间有一个双控开关,如何理解?  
    答:确实是成套出现的,一层有一个,那么二层也会有一个的。你去看看
    2,我对回路的划分理解如下,正确吗?
         由照明箱直接立管通向二层外走廊的四个节能壁灯是一个回路; 
     是的
         一层和二层的两侧楼梯间内共四个节能灯,四个单控开关是第二个回路;
    不是的,他与应急灯出口指示灯属于一个回路
         一层和二层的两侧楼梯间内四个应急灯,二个出口指示灯,以及二层外走廊上的二盏出口指示灯,三个应急灯,三个疏散指示灯为第三个回路;
    不是的,他与节能灯属于一个回路
    3,一层的两个出口指示标识,上面分别标注了“上”和“下”,是什么意思?
    这个上下是标注的楼梯方向,上市在这个位置往上走,跟电气算量无关
    4,外走廊的应急灯和疏散指示标识画在了一起,他们之间的管线是画图省略了吗,算量时直接按立管考虑吗?
    详见附图
    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2018-06-20 16:35:37 

  • 但是应急灯和普通灯可以共回路吗?
    为什么不可以,你的应急灯都是选择带电池的那么平时只给他电池通电,停电的时候他会亮的

    2018-06-20 16:57:15 

  • 双控开关确实只有一个?
    如果真的只是一个你去看看图例是否这个开关有其他的功能,因为有的设计把这种开关符号会设计成声光控开关,
    如果不是,就是设计问题了

    2018-06-20 16:58:50 