• 筏板施工

    1,这个筏板是属于16G-3里面的平板式筏形基础吗?图纸上标注和图集上说法不太一样
    2,筏板上的这些附加筋是图集上面的柱下板带和跨中板带吗?
    3,总说明里有框架柱、框支柱的基础插筋做法,那其他的种类柱子和墙是不是也按照这种做法呢?
    4,按照图集里要求计算的话,插筋锚固弯头要比总说明里长一点,现场施工都按照说明里施工有问题吗?
    5,筏板高度600,封边侧面钢筋间距200,是不是应该设置两道侧面横向钢筋呢?(600-上下保护层厚度  /200是这样计算吗)
    框支柱跨中板带答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1,这个筏板是属于16G-3里面的平板式筏形基础吗?【是的。】图纸上标注和图集上说法不太一样【是一样的,筏板侧面构造钢筋C12@200,还没有绑。】
    2,筏板上的这些附加筋是图集上面的柱下板带和跨中板带吗?【不是的。就是附加钢筋。】
    3,总说明里有框架柱、框支柱的基础插筋做法,那其他的种类柱子和墙是不是也按照这种做法呢?【图纸未标明的,按图集要求和施工。】
    4,按照图集里要求计算的话,插筋锚固弯头要比总说明里长一点,现场施工都按照说明里施工有问题吗?【按设计施工没有问题。】
    5,筏板高度600,封边侧面钢筋间距200,是不是应该设置两道侧面横向钢筋呢?(600-上下保护层厚度  /200是这样计算吗)
    【(600-上下保护层(40+30)-上下钢筋直径(20*2+20*2)+上下起步(200+200))/200=0.25,如果只取整是一根,如果取整加1,就是两根,这种侧面构造钢筋,我支持有一根即可。】
    另外从照片上看,钢筋封边搭接长度有些大,图集要求有150,但照片上看有200多了。


    框支柱

    2018-06-21 08:48:49 

  • 你好:1,这个筏板是属于16G-3里面的平板式筏形基础吗?图纸上标注和图集上说法不太一样?不一样时首先考虑按图纸中的要求做。
    2,筏板上的这些附加筋是图集上面的柱下板带和跨中板带吗?不是的,图中不是板带式配筋。
    3,总说明里有框架柱、框支柱的基础插筋做法,那其他的种类柱子和墙是不是也按照这种做法呢?暗柱的插筋参照框架柱的做法,剪力墙的插筋图纸没有要求时,按平法图集中的做法。
    4,按照图集里要求计算的话,插筋锚固弯头要比总说明里长一点,现场施工都按照说明里施工有问题吗?按图纸要求做没有问题的。
    5,筏板高度600,封边侧面钢筋间距200,是不是应该设置两道侧面横向钢筋呢?(600-上下保护层厚度  /200是这样计算吗)?不是的,(600-上下护层厚度-200*2)/200=向上取整加一的做法。

    2018-06-21 07:20:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题