• 光缆测试问题?

    1.北京12定额双绞线缆测试2-78、2-79、2-80应分别在什么时候套用?
    2.常见的住宅网络电话系统,比如:总箱至层箱用24芯光缆和HYV-100*2*0.5大对数电缆,层箱至户箱用12芯光缆和RVS-5*0.5信号线,户箱至终端出线口用超五类线和RVS-2*0.5信号线;问:根据以上情况,需要套用什么测试定额,工程量如何确定?
    多谢!!!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、北京12定额双绞线缆测试2-78、2-79、2-80应分别在什么时候套用?
    答:7-78适用于网线(4对铜芯双绞线)的试验;7-79适用于网线(25对/50对、100对等大对数铜芯双绞线缆)的试验;
    7-80适用于组线架与末端信息插座之间敷设的光纤的试验;
    2、24芯、12芯光缆的试验,100对大对数光缆套7-79;户弱电箱至信息插座的超五类线套7-80;电线不套;
    7-78的计量单位是“链路”:从户弱电箱-信息插座的一根网线为一个“链路”。
    7-79的计量单位是“对”;即大对数电缆、光缆的对数。
    7-80的计量单位是“链路”:从光纤组线箱-用户末端设备的一根光纤为一个“链路”。




    2018-06-21 12:46:19 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题