又是...哎 2018-06-21 11:10:39 | 河北省 土建 | 15000查看 1回答
筏板钢筋搭接按照抗震要求吗
1,筏板贯通钢筋搭接应该按照抗震要求吗?
2,图纸上关于搭接说明见上图,意思是不是说所有钢筋都按照抗震LLE搭接啊?
3,如果筏板是按照抗震要求的话,现场锚固都是按照非抗震LA啊,这个该怎么理解呢?
4,还有这个接头百分率,绑扎板类接头受拉区不大于25%,筏板是下部受压上部受拉吧!意思就是说筏板上部搭接接头百分率不能大于25%是这样理解吗?现场都是按照50%搭接做了,这算个问题吗?
5,这个电梯井钢筋有一个标注说是同板底部同向配筋,就是和筏板底部XY方向配筋都相同是把?但是锚固要求和筏板底部同向配筋是不一样的把?就是按照图纸上的LA来是吗?
6,图集上“纵向受拉钢筋施工易受扰动系数乘以1.1”这个怎么理解呢,怎么算是容易受扰动啊?受压钢筋扰动就不用考虑了是吧
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1,筏板贯通钢筋搭接应该按照抗震要求吗?【是的。】
2,图纸上关于搭接说明见上图,意思是不是说所有钢筋都按照抗震LLE搭接啊?【不是,是受力钢筋按照抗震要求。】
3,如果筏板是按照抗震要求的话,现场锚固都是按照非抗震LA啊,这个该怎么理解呢?【这按设计要求即可。】
4,还有这个接头百分率,绑扎板类接头受拉区不大于25%,筏板是下部受压上部受拉吧!意思就是说筏板上部搭接接头百分率不能大于25%是这样理解吗?【筏板应该理解上下都可能受拉,都按25%接头率。】现场都是按照50%搭接做了,这算个问题吗?【咨询一下设计。】
5,这个电梯井钢筋有一个标注说是同板底部同向配筋,就是和筏板底部XY方向配筋都相同是把?【是的。】但是锚固要求和筏板底部同向配筋是不一样的把?【按截图来看,是的。】就是按照图纸上的LA来是吗?【是的。】
6,图集上“纵向受拉钢筋施工易受扰动系数乘以1.1”这个怎么理解呢,怎么算是容易受扰动啊?【这个没有明确的解释,我是这样理解的,比如在火车轨道旁边的建筑,存在这种情况。】受压钢筋扰动就不用考虑了是吧【是的。】
2018-06-21 11:40:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看