• 筏板钢筋搭接按照抗震要求吗

    1,筏板贯通钢筋搭接应该按照抗震要求吗?

    2,图纸上关于搭接说明见上图,意思是不是说所有钢筋都按照抗震LLE搭接啊?

    3,如果筏板是按照抗震要求的话,现场锚固都是按照非抗震LA啊,这个该怎么理解呢?

    4,还有这个接头百分率,绑扎板类接头受拉区不大于25%,筏板是下部受压上部受拉吧!意思就是说筏板上部搭接接头百分率不能大于25%是这样理解吗?现场都是按照50%搭接做了,这算个问题吗?

    5,这个电梯井钢筋有一个标注说是同板底部同向配筋,就是和筏板底部XY方向配筋都相同是把?但是锚固要求和筏板底部同向配筋是不一样的把?就是按照图纸上的LA来是吗?

    6,图集上“纵向受拉钢筋施工易受扰动系数乘以1.1”这个怎么理解呢,怎么算是容易受扰动啊?受压钢筋扰动就不用考虑了是吧


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1,筏板贯通钢筋搭接应该按照抗震要求吗?【是的。】

    2,图纸上关于搭接说明见上图,意思是不是说所有钢筋都按照抗震LLE搭接啊?【不是,是受力钢筋按照抗震要求。】

    3,如果筏板是按照抗震要求的话,现场锚固都是按照非抗震LA啊,这个该怎么理解呢?【这按设计要求即可。】

    4,还有这个接头百分率,绑扎板类接头受拉区不大于25%,筏板是下部受压上部受拉吧!意思就是说筏板上部搭接接头百分率不能大于25%是这样理解吗?【筏板应该理解上下都可能受拉,都按25%接头率。】现场都是按照50%搭接做了,这算个问题吗?【咨询一下设计。】

    5,这个电梯井钢筋有一个标注说是同板底部同向配筋,就是和筏板底部XY方向配筋都相同是把?【是的。】但是锚固要求和筏板底部同向配筋是不一样的把?【按截图来看,是的。】就是按照图纸上的LA来是吗?【是的。】

    6,图集上“纵向受拉钢筋施工易受扰动系数乘以1.1”这个怎么理解呢,怎么算是容易受扰动啊?【这个没有明确的解释,我是这样理解的,比如在火车轨道旁边的建筑,存在这种情况。】受压钢筋扰动就不用考虑了是吧【是的。】


    2018-06-21 11:40:04 