陈工 2018-06-22 09:05:37 | 广东省 安装 | 6588查看 2回答
防雷接点大样图上的柱筋作引下线、桩基础做接地极的示意图中,在距地0.3m处设接地体连接板是否为断接卡
另外,在屋面接闪器距离0.2m处设的支持卡是否为断接卡?如若不是断接卡,那么请解析下支持卡与断接卡的区别和作用。谢谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:支持卡:接闪器(避雷网)的支架。位于屋顶女儿墙上;断接卡:测量接地电阻的装置,位于引下线距地0.5米处;
2018-06-22 12:48:58
-
应该是这个功能,但是一般断接卡都在室外0.5米处。没有见过你这种室内0.3的。你可以考虑按接地板
2018-06-22 09:08:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看