狐貍同學 2018-06-22 17:33:08 | 湖南省 土建 | 3152查看 3回答
设计院图纸未设计梁腰筋的问题
设计院设计的结构图纸及结构说明均为提到梁腰筋的事宜,16G101-1第90页说明了梁腹板高度hw≥450时,需配置纵向构造钢筋。后来甲方下发了一个联系函要求梁腹板高度hw≥600时才配置纵向构造钢筋,与16G101-1第90页不符,结算时是否可以按16G101-1第90页说明梁腹板高度hw≥450配置纵向构造钢筋?就算16G101-1是图集不是规范,混凝土结构设计规范 (GB 50010-2002)第10.2.16条 当梁的腹板高度 hw≥450mm 时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积 bhw 的 0.1%,且其间距不宜大于 200mm。此处,腹板高度 hw 按本规范第 7.5.1 条的规定取用。欢迎指教。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不可以的 ,要按设计为准的
2018-06-22 17:49:59
-
你好:这是奸商的做法,不知道图纸审查是什么样通过的,业主这种做法只能向当地的建筑主管部门反映。【业主连规范就不执行,什么能谈结算按照hw≥450mm配置纵筋结算】
2018-06-22 17:54:57
-
按设计为准,
2018-06-22 18:04:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看