• 广联达GTJ算量软件中剪力墙与暗柱画法

    广联达GTJ计量软件中,剪力墙身只画到暗柱内侧,未覆盖暗柱,会对计量结果有影响吗?可以这样画吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙绘制到暗柱的位置:

    方法一:暗柱在剪力墙端头位置,则绘制到暗柱内边线与满画,对于钢筋计算是一样的;

    方法二:暗柱在剪力墙转角位置或者非端头位置,则需要剪力墙满画暗柱(拐角两端分别有墙时,分别布置到中心线相交位置即可);

    剪力墙绘制到暗柱内边线与满画的区别

    如果暗柱位置不满画,剪力墙不能形成封闭区域,点绘制板的时候布置不上,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,不按照支座边再加起步考虑,钢筋会有量差。



    2018-06-23 13:14:44 

  • 必须要覆盖暗柱,否则会影响钢筋量和砼量,布置暗柱只是为了加强剪力墙,图形算量的时候是不导入暗柱

    2018-06-23 13:37:46 

  • 满画 正确  如果暗柱位置不满画,剪力墙不能形成封闭区域,布板及装修都有问题,板上钢筋计算的时候会由于找不到支座,计算按照起步开始考虑,墙水平筋在转角处不考虑 外侧水平筋 通长布置



    2018-06-23 13:53:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!