133****7325 2018-06-23 15:17:59 | 山东省 土建 | 1653查看 4回答
我发现暗柱处的剪力墙断开后继续绘制剪力墙和绘制剪力墙时完全覆盖暗柱计算结果不一样,哪个准确?
同标题,就是同一道剪力墙从第一个暗柱到第二个暗柱完全覆盖布置和在暗柱边断开后再继续布置,计算结果是不一样的,哪个正确?
补充问题:我的意思是 是断开后再覆盖还是在暗柱边不断直接通过?暗柱所在的范围我还是画剪力墙,但是发现断开后覆盖暗柱和不断开直接通过覆盖暗柱,剪力墙的量是不同的
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳必须完全覆盖暗柱绘制剪力墙的。
2018-06-23 15:20:41
-
应该是剪力墙覆盖暗柱的
2018-06-23 15:19:48
-
暗柱处的剪力墙 应该是 绘制剪力墙时完全覆盖暗柱 。
2018-06-23 15:20:24
-
答:暗柱,画剪力墙时,把暗柱覆盖。因为暗柱是剪力墙的加强构件,广联达按覆盖处理,即11G101节点进行计算的。新版的按16G101。
2018-06-23 15:22:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看