    图纸见附图,车库外墙下面的基础做法

    1.此范围通筋变为14/16@100,意思是在(150+墙厚+600)这个范围里,横向和纵向钢筋14和16交替布置吗?间距100的话,这个范围加起来都700多了,现场布置只有5个纵向钢筋是少了吗?

    2.因为钢筋直径不同,所以往车库里的钢筋锚固直锚和弯锚交替布置,那么在转胎膜那里弯折的钢筋长度也应该不一样把,现场是下料长了吗?

    3.侧面钢筋数量怎么看,是在16G图集上面数吗?那个上面画了3根,所以应该按照3根设置吗?

    4.图纸上说构造见16G图集,我查了下图集感觉上面画的也没什么用啊?我附了截图您看下这个图集看出来哪些构造是和示意图不一样的

    5.A这块放射筋构造哪里有依据啊?图集上有吗?图纸上说明只找到这句话,说的好像是板的事儿把?筏板这块也需要附加筋吗?看不懂啊


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.此范围通筋变为14/16@100,意思是在(150+墙厚+600)这个范围里,横向和纵向钢筋14和16交替布置吗?间距100的话,这个范围加起来都700多了,现场布置只有5个纵向钢筋是少了吗?【是的。】

    2.因为钢筋直径不同,所以往车库里的钢筋锚固直锚和弯锚交替布置,那么在转胎膜那里弯折的钢筋长度也应该不一样把,现场是下料长了吗?【应该不一样,但下料成一样了。钢筋长度从视觉看,也就300多,砖胎模好象低了。】

    3.侧面钢筋数量怎么看,是在16G图集上面数吗?【应该不是。】那个上面画了3根,所以应该按照3根设置吗?【应该咨询一下设计。】

    4.图纸上说构造见16G图集,我查了下图集感觉上面画的也没什么用啊?我附了截图您看下这个图集看出来哪些构造是和示意图不一样的【图集的要求都是有用的。(当然有很多争议)】

    5.A这块放射筋构造哪里有依据啊?【转角面筋,不属于放射筋。】图集上有吗?【没有见到过,一般按设计是按外边布置的间距的,所以转角处,靠内角,钢筋自然就密些。】图纸上说明只找到这句话,说的好像是板的事儿把?筏板这块也需要附加筋吗?看不懂啊【这里与设计不是一个地方。】


    2018-06-25 14:32:24 

  • 1.14/16@100横向和纵向底筋14和16交替布置,现场布置只有5个纵向钢筋是少了。
    2.现场下料下短了,应该全部弯折+锚固。
    3.侧面钢筋2c16。
    4.图集画的钢筋构造更详细些,相同的部分 按它的构造考虑,不同按设计的来。
    5.呈放射筋状是因为长度按中心线考虑的,转角处需要布筋。