可可心 2018-06-25 16:19:24 | 北京市 土建计量GTJ | 847查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
Reality 专家
答题: 1275 被赞: 221
2018-06-25 16:20:42
剪力墙不覆盖暗柱会影响什么吗
请问一下,布置剪力墙的时候这样画到柱边会对钢筋量和剪力墙的量有什么影响吗,GTJ2018可以单提暗柱工程量,如果不考虑扣减的话我想单提剪力墙的量是不是不能覆盖暗柱?2019-11-13 15:50:45 补充想要单独提剪力墙的混凝土量,我试了下把剪力墙覆盖暗柱画的话混凝土量会算上暗柱的量
一直困惑我的剪力墙
当剪力墙有边缘构件的时候,墙体水平分布钢筋是正常伸入边缘构件呢?还是不伸入,只到交界点断开?如果墙体水平分布钢筋是正常伸入边缘构件的,那其构造又是如何呢?它的构造形式要区分约束边缘构件和构造边缘构件的吗?在平法16G101、17G101我都没有找到有力依据咱们广联达软件是怎么处理墙体水平分布钢筋遇到边缘构件时的?是正常伸入?还是交界处断开?16G101-1第73页,对竖向分布钢筋连接构造描述的非常明确。举例说明,绑扎搭接的情况:如果是剪力墙墙身位置,它的构造形式是从基础或楼板顶面搭接1.2laE,错开500,再1.2laE搭接。如果是边缘构件位置,它的构造形式却是从基础或楼板顶面搭接LLE,错开0.3LLE,再LLE搭接。那么问题就来了,约束边缘构件非阴影区,它的纵筋(包括直径、间距、还有这里重点要说的连接构造)一般按剪力墙墙身走的吧。咱们用广联达软件画约束边缘构件一般也是把阴影区和非阴影区整合成一个暗柱处理。那么,就会有一个连接构造不同的地方,阴影区是LLE搭接的,错开0.3LLE,而非阴影区是1.2laE搭接的,错开500。软件对于这个地方细微的不同,能处理解决吗?我虽然没有去测算过一栋楼下来有多大的差别,但差别肯定存在。有什么比较好的办法吗?16G101-1第82页,对地下室外墙竖向钢筋构造描述的非常明确。它的竖向钢筋搭接构造形式完全颠覆了一般的剪力墙,反而更像是柱子的连接构造,还分了非连接区和连接区。而且关于非连接区范围描述的非常彻底干净,一看能懂。我看了咱们广联达所有计算设置,都没有找到遇到地下室外墙的情况。那么,怎么去区分地上剪力墙和地下室外墙呢?软件又是怎么处理的呢?