• 16概算定额变压器问题?

    16概算定额变压器安装字母,计算规则说明:变压器安装定额子目工程内容中的高压侧10kV电缆低压侧母线绝缘子金属支架制作安装及设备基础型钢干式变压器保护罩变压器单体和系统调试等定额是综合编制的;问:
    1.高压侧电缆、低压侧母线和接地等是否要再单套定额?
    2.以上工程量与实际不符时是否可以换调整?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.高压侧电缆、低压侧母线和接地等是否要再单套定额?
    答:含高压侧电缆、低压侧母线和接地系统与本变压器的连接(压接、接线);不含进户高压电缆的敷设,不含出户低压母线的安装,不含接地系统的安装。
    2.以上工程量与实际不符时是否可以换调整?
    答:综合编制的,不可以调整。

    2018-06-25 17:21:01 

  • 1.高压侧电缆、低压侧母线是要再单套定额,接地不用另套
    2.以上工程量与实际不符时是可以换调整的。

    2018-06-25 17:48:15 