• 高度问题

    1:砖混结构,砖基础脚手架支撑点是从垫层底开始算?还是条基底开始算?或者条基顶开始算?为什么?

    2:砖基础脚手架,高度是算到基础圈梁底还是基础圈梁顶?或者防潮层顶? (要是圈梁下面砖基础和圈梁一样宽,高度算到什么位置)?为什么?

    3:独立基础,柱脚手架是从基础顶开始算?还是基础底开始算?或者垫层底?为什么?

    垫层底
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:砖混结构,砖基础脚手架支撑点是从垫层底开始算?还是条基底开始算?或者条基顶开始算?为什么?
    ——:应该是从混凝土条形基础顶开始计算的,是从扩大面开始的
    2:砖基础脚手架,高度是算到基础圈梁底还是基础圈梁顶?或者防潮层顶? (要是圈梁下面砖基础和圈梁一样宽,高度算到什么位置)?为什么?
    |——应该是到室外地坪的
    3:独立基础,柱脚手架是从基础顶开始算?还是基础底开始算?或者垫层底?为什么?
    |——|:从扩大面以上开始算是柱的,所以脚手架也是从扩大面开始考虑的

    2018-07-02 11:12:25 

  • 基础脚手架要满足基础的深度和宽度的要求的,建议看看定额说明

    2018-06-28 07:24:27 