• 柱,截面编辑,对钢筋量的影响

    框架结构,框柱构件定义里,配筋信息都一样,截面面积也一样,为什么选了截面编辑“是”的钢筋量会比选“否”的钢筋量要多,多在什么地方,有什么办法让两种设置的钢筋量一样。

    补充问题:各位老师好,如果肢数设置正确的话,进行了截面编辑和没进行截面编辑的两种方式得出的量都一样,对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这样只能是箍筋的差别,编辑截面箍筋是按照设计要求绘制的,“否”是按照软件内置的箍筋形式计算的,上传差别看一下。配筋信息

    2018-06-27 22:48:27 

  • 只要前后的钢筋信息一致,是没有任何影响或区别的,截面编辑下拉选择“是”,是便于属性中无法编辑的内容,这样就可以按设计要求进行编辑了。

    2018-06-27 22:35:32 