小子 2018-06-28 09:09:20 | 辽宁省 土建 | 1054查看 1回答
老师,您好,有个疑惑想请教您,您受累给看看,谢谢您,还麻烦您讲解的详细些,我初学,不太理解不太懂
老师,您好,如图,1号板的右侧范围在绿色圆圈处,2号板的右侧范围在蓝色圆圈处。如果在此处有负筋,如图所示。那我在用画线布置,布置板负筋时,按照红色梁中心线布置时,那不就是出了该板的范围了么,也就是说我想布置1号板的负筋,画在了2号板的范围内。老师 ,这种情况怎么处理,还是我的理解是错误的
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有超出板的范围的。只要按照两条红线的范围,分别布置1#和2#负筋,布置范围和图纸保持一致,就是正确的。
2018-06-28 09:15:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看