• 理解。。

    1:一般二次结构包含圈梁、构造柱、过梁,压顶之类的二次构建,填充墙等非承重构建,,在算量时,那些按抗震算锚固搭接,那些不需要?

    为什么有的说,构造柱和圈梁不属于抗震构建,按非抗震要求算锚固?      到底构造柱和圈梁是不是抗震构建?    过梁是不是抗震构建?


    2:框架3级,剪力墙二级,(剪力墙二级,是否包含暗柱,连梁,端柱等构建)?这样的情况,构造柱和圈梁按几级抗震?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

      1、  圈梁、构造柱、过梁,压顶之类的二次构建锚固主要看设计构造要求。钢筋设计规范对这些没有要求。

    2、一般锚固值按非抗震计算。


    2018-06-29 08:02:39 

  • 都不抗震

    2018-06-29 07:56:22 

  • 你好:1:一般二次结构包含圈梁、构造柱、过梁,压顶之类的二次构建,填充墙等非承重构建,,在算量时,那些按抗震算锚固搭接,那些不需要?圈梁的构造柱属于为抗 震加强的构件,所以属于抗震构件,过梁、压顶不属于抗震构件。


    2:框架3级,剪力墙二级,(剪力墙二级,包含暗柱,连梁,端柱等构建);
    这样的情况,构造柱和圈梁按几级抗震?按三级考虑。

    端柱

    2018-06-29 08:01:02 

  • 规范中对“抗震措施”与“抗震构造措施”的定义来看,“抗震措施”定义中的“包括抗震构造措施”,可直接理解为它们均应对应相同的抗震设防烈度的要求,“抗震措施”中的“抗震构造措施”所对应的设防烈度与“抗震措施”中的其他部分所对应的设防烈度可以不同。

    一般二次结构包含圈梁、构造柱、填充墙等非承重结构,在算量时通常按抗震构造措施来考虑。


    2018-06-29 11:42:57 