131****5776 2018-06-29 08:13:03 | 山东省 土建 | 5127查看 4回答
板上布置了跨板受力筋,还需要布置双层双向钢筋吗
跨板受力筋没有注明是附加钢筋
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要布置
2018-06-29 08:15:23
-
你好:板上布置了跨板受力筋(没说是附加的),还需要布置双层双向钢筋吗?不要布置了。
2018-06-29 08:16:14
-
上部跨板受力筋已充当面筋,无需再重复布置;此图需要布置的钢筋:底部双向C8-200,底部Y向附加钢筋:C6-200,还有上部的跨板受力筋,跨板受力筋注意其受力范围的分界。
2018-06-29 08:18:19
-
看清楚布筋范围就可以了,一块板上,有跨板受力筋,也有不跨板的筋,调整好筋的范围就不冲突
2018-06-29 09:02:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看