• 那个对

    1:砖混结构,阳台挑梁(不是圈梁),外挑1.8米,深入室内3米,挑梁下是砖墙,挑梁深入室内部分套圈梁,可是审计给的单梁,            (说在圈梁部位挑出外墙的梁,这个指的是圈梁,而室内梁是挑梁)。审计说法是对的吗?具体那种是对的?

    2:阳台四面是圈梁,套的有梁式阳台,审计给圈梁和平板,说有梁式阳台的梁不包括圈梁,是否正确?为什么?   套那个是对的?

    3:雨棚板下有梁,这个梁套雨棚子目时是否参包含了?要是不包含套什么?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.挑梁深入室内部分套用单梁定额子目。
    2.审计是对的。
    3.定额中已经包括

    2018-06-29 13:13:54 

  • 1.2.审计的说法正确
    3.不含梁,梁要单独套

    2018-06-29 13:12:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!