• 反梁的框架柱问题

    请教各位大佬:
    如下图,屋面层的反梁,框架柱要不要伸至梁顶,还是直接平齐板顶就好了?对计算结果有没有什么影响?伸到梁顶的话,混凝土量和模板量以及钢筋量都会增加吧?

    平齐板顶
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱伸上去,柱是梁的支座,梁筋要锚固到柱里

    2018-06-29 16:39:41 

  • 你看下柱顶的标高,注延伸到梁顶量肯定会增加,看这梁也不高 不会增加多少

    2018-06-29 16:38:35 