太阳雨 2018-07-01 09:55:57 | 河南省 安装 | 4835查看 1回答
小区强电部分总包单位和电力部门施工边界划分
第一:小区是如何实现供电的?在其中一栋楼设变配电室,所有楼的低压用电全部由变配电室引来?第二:室外还需要安装变压器给变配电室供电么?第三:室内总包电力施工和电力部门高压配电施工的边界划分是哪里?第四:室内竖向电井桥架算总包的么?第五:变配电室以外的部分一般情况没有设计图纸,这部分如何招标?第六:变配电室以外的部分估算的话大概多少钱一平方建筑面积,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是小区外的高压线引进到小区内高低压配电柜箱内,是的。2、需要的。3、栋楼室外1.5米处为划分标准。4、是的。5、要设计图纸,按图纸招标。6、具体看小区面积、配置要求供电负荷等,一般按面积分摊在100元/m2左右
2018-07-01 11:11:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看