• 请教一下各位专家,地框梁应该归为楼层框架梁还是基础联系梁啊?

    请教一下各位专家,如图所示,图纸上是地框梁,它应该归为楼层框架梁还是基础联系梁啊?按照11g平法规则,地框梁和基础连梁已经统一为基础联系梁了,并且它的梁顶标高和基础(桩)顶标高是平齐的!按照这样来判断,它应该归为基础联系梁吗?
    但是还有个疑问,11g之后把地框梁归为基础联系梁了,但是基础联系梁在广联达上面显示的是非框架梁,但地框梁是框架梁,是承重结构啊!这是怎么回事呢?这个挺重要的,楼层框架梁和基础联系梁钢筋锚固不一样,量差距太大了,麻烦各位老师看看!
    非框架梁桩

    补充问题:谢谢老师解答,但是11G平法规则之后,不是把地框梁归为基础联系梁了吗?并且我之前也查过怎么区分基础的各种梁,一般都说按照标高来划分的话,梁顶面标高同基础顶标高平齐,一般都是基础联系梁吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:按框架梁来定义,钢筋都是通长布置的

    2018-07-01 15:51:47 