ga****@163.com 2018-07-02 17:06:56 | 山东省 土建 | 333查看 2回答
请教下
1:雨棚位置有柱,有梁,有板,就是没有外墙,计算外脚手架长度时,是否要增加雨棚两侧长度?(不增加是因为没有外墙吗?)2:砖基础砌筑脚手架,砖基础砌筑完需要验收吗?合格以后才能抹灰?回填? 那验收之前脚手架需要拆除吗?3:阳台挑梁,深入(客厅室内)的梁套圈梁还是梁?定额哪里有解释吗?谢谢!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:雨棚位置有柱,有梁,有板,就是没有外墙,计算外脚手架长度时,是否要增加雨棚两侧长度?(不增加是因为没有外墙吗?)【是的,是因为没有外墙的】
2:砖基础砌筑脚手架,砖基础砌筑完需要验收吗?合格以后才能抹灰?回填?【砖基础砌筑完成要验收的,属于基础验收的内容】 那验收之前脚手架需要拆除吗?【基础砌筑脚手架是可以拆除的】3:阳台挑梁,深入(客厅室内)的梁套圈梁还是梁?定额哪里有解释吗?【看定额规定深入墙内的要套用圈梁的,在圈梁部位挑出外墙的混凝土梁,以外墙外边线为界限,挑出部分按图示尺寸以立方米计算,套用单梁、连续梁项目。】谢谢!!!2018-07-02 17:49:37
-
1:雨棚位置有柱,有梁,有板,就是没有外墙,计算外脚手架长度时,是不要增加雨棚两侧长度的。不增加是因为没有外墙。
2:砖基础砌筑脚手架,砖基础砌筑完需要验收,合格以后才能抹灰和回填。那验收之前脚手架 不应该拆除 。3:阳台挑梁,深入(客厅室内)的梁 砖混结构的 套圈梁 。框架结构的 套梁 。2018-07-02 17:34:39