全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,看图
2018-07-02 21:52:03
-
问题一:按照图纸说明一,是 所有板都要设置c8-200的板面筋 。
问题二:图纸说明二的意思是 当无板面筋是需要设置抗裂钢筋,抗裂钢筋是 可以按照温度筋来设置的,与支座搭接长度320 在属性中 设置 。
2018-07-02 19:22:10
-
图纸说明一:板配筋:未标注的板面钢筋为C8-200 ,未画出的板面钢筋为C8-200通长;
图纸说明二:当板厚h≥150且跨中板面未配筋时,跨中板面增设抗裂钢筋A6.5@200,与支座筋搭接长度320。
问题一:按照图纸说明一,是否所有板都要设置c8-200的板面筋?【这个应该是说的没有画面筋、负筋的板设置c8-200的板面筋】
问题二:图纸说明二的意思是不是当无板面筋是需要设置抗裂钢筋,抗裂钢筋是否可以按照温度筋来设置,与支座搭接长度320如何设置?【这个就是用温度筋定义布置的,在属性中可以输入设置的】
2018-07-02 19:37:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看