• 电缆井电缆

    弱电井内总配电箱引出一根电缆(4×120+1×70)向1-5层楼层配电箱供电〈水平段4×75+1×35〉。麻烦分析下,1.假如使用预分支电缆、总共有几个电缆头?2,用t接箱有几个电缆头。3,用穿刺线架有几个电缆头?4.电缆预留的话6个箱子半周长预留、电缆头的预留,1.5还是要✖️6么?麻烦了,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:一、预分支电缆:计算120mm²五芯电缆配电箱预留(半周长)一处;计算120mm²五芯电缆头1个(1.5米);75mm²五芯电缆头5个(1.5米*5个);
    二、T接箱T接端子;计算120mm²五芯电缆配电箱预留(半周长)一处;计算120mm²五芯电缆头1个(1.5米);75mm²五芯电缆头5个(1.5米*5个);T接箱内75mm²电缆预留(半周长)共5处。T接箱内主电缆不预留。
    三、穿刺夹;计算120mm²五芯电缆配电箱预留(半周长)一处;计算120mm²五芯电缆头1个(1.5米);75mm²五芯电缆头5个(1.5米*5个);穿刺夹5个*5处;穿刺夹处75mm²电缆预留(1.5米检修用)共5处。穿刺夹处主电缆不预留。
    注:穿刺夹处75mm²电缆预留(1.5米检修用)此1.5米检修用预留量应参照本地定额的计算规则。