Eomt_ 2018-07-03 19:33:35 | 重庆市 安装 | 1834查看 1回答
电缆井电缆
弱电井内总配电箱引出一根电缆(4×120+1×70)向1-5层楼层配电箱供电〈水平段4×75+1×35〉。麻烦分析下,1.假如使用预分支电缆、总共有几个电缆头?2,用t接箱有几个电缆头。3,用穿刺线架有几个电缆头?4.电缆预留的话6个箱子半周长预留、电缆头的预留,1.5还是要✖️6么?麻烦了,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:一、预分支电缆:计算120mm²五芯电缆配电箱预留(半周长)一处;计算120mm²五芯电缆头1个(1.5米);75mm²五芯电缆头5个(1.5米*5个);二、T接箱T接端子;计算120mm²五芯电缆配电箱预留(半周长)一处;计算120mm²五芯电缆头1个(1.5米);75mm²五芯电缆头5个(1.5米*5个);T接箱内75mm²电缆预留(半周长)共5处。T接箱内主电缆不预留。三、穿刺夹;计算120mm²五芯电缆配电箱预留(半周长)一处;计算120mm²五芯电缆头1个(1.5米);75mm²五芯电缆头5个(1.5米*5个);穿刺夹5个*5处;穿刺夹处75mm²电缆预留(1.5米检修用)共5处。穿刺夹处主电缆不预留。注:穿刺夹处75mm²电缆预留(1.5米检修用)此1.5米检修用预留量应参照本地定额的计算规则。
2018-07-04 07:44:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看