    设计说明说这个是总线制电话系统,请问根据这个系统图,平面图上,前端部分应该是一条管还是两条管,为什么?端部敷设方式
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 答:消防电话是外线电话,必须是一部消防电话,一根管,一条电话线。无论是总线制还是多线制。
    消防按钮插孔电话,是内部电话,相同一条线可以接N部电话插孔,截图中是两条管两根线(F、S1)。