油扎破艾扎破丶 2018-07-04 13:39:36 | 吉林省 安装 | 3708查看 3回答
电气超高问题
定额中对超高的描述是这样的;操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,按超高部分定额人工费的33%计算。
问题如下;
1、具体哪种情况算是超高,灯具(及接线盒),电线、管、无论竖向还是横向的,只要是超过5m的,都算是超高吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、具体哪种情况算是超高,灯具【定额说明已经包含了超高费的除外】(及接线盒),电线、管【不含暗配在板内的】、无论竖向还是横向的,只要是超过5m的,都算是超高吗?【是的。】
2018-07-04 13:50:46
-
只要是超过5m的,都算是超高
2018-07-04 14:06:56
-
答:是的。结构预埋在楼板内的暗配管除外。
2018-07-04 14:10:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看