• 构造柱设置具体要求

    如图,构造柱设置要求到底是怎么样的,为什么上面说超过8米或2倍的层高设置构造柱,而下面又说是4米。所有转角墙都设置吗?层高设置
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 超过8米或2倍的层高设置构造柱,这句话的意思是对所有砌体墙来讲的,范围较广
    而下面又说是4米,这是针对顶层或者底层以及建筑物端部等具体部位的要求
    所有转角墙都要设置。
    转角

    2018-07-04 14:38:55 